手邊有一塊電路板,通過接收編碼器信號可以輸出一個ON-OFF間斷的開關量24V信號,我用萬用表測過,的確是24V間斷信號,我在這個信號上并聯了一個24V固態繼電器,雖然固態繼電器上的小燈一閃一滅,但是觸點不動作,我測了下信號兩端電壓變成了15V,之后我換成OMRON的普通繼電器,同樣不動作,信號兩端的電壓變成了6V左右,這是為什么呢,煩請高手解答,小弟在此拜謝~
另外補充一下,此電路板我用了個2.5A 24VDC的開關電源,應該不存在電流不夠的情況
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-02 13:27
就如樓上所說,
通過光耦,驅動第二級輸出就行了。