樓主  發表于: 2012-03-29 18:12
圖片:
圖片:
             有臺FX1S的PLC里面有段程序是通過調節VR1的大小來改變T50定時長短的。現在VR1怎么調D100的在線監控值都是20.我懷疑VR1壞了,就把MUL D8030 K4  D100這一步刪了,換成 MOV   K100    D100程序寫入后監控運行時發現D100當前值還是20.我將PLC內存清空后寫入后還是這樣。請問這是怎么回事,
[ 此帖被程元乾在2012-03-30 22:05重新編輯 ]
附件: 20120329.zip (12 K) 下載次數:21
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
xlqlh
秦漢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 1888 點
下載積分: 14144 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2021-04-24
查看xlqlh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-30 19:18
是不是使用的是脈沖指令
秦漢