美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

lochao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 303 點
下載積分: 4740 分
在線時間: 731(小時)
注冊時間: 2010-07-05
最后登錄: 2024-12-31
查看lochao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-29 14:16
想用一個壓力傳感器采集管道內的壓力信號,產生的0---20MA的信號送入二次儀表進行PID調節,調節后的信號直接送到變頻器的輸入端,控制風機的轉速,這樣是否可行?如果可行,壓力傳感器型號有知道的推薦一個,先謝了
shr7233
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1262 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2011-07-15
最后登錄: 2024-09-12
查看shr7233的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-29 14:27
變頻器一般都有PID功能啊