美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2206(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-23 10:11


西門子226PLC做從站,上位機為DCS,通過標準的MODBUS與從站PLC通訊,PLC中的通訊指令如上圖,那么比如PLC中的地址VW300,我要在DCS上讀,那么MODBUS對應的地址是多少呢?
zhizengliang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 136 點
下載積分: 743 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-12-12
最后登錄: 2024-01-04
查看zhizengliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-24 15:27
你通信的首地址是VB5000開始的  把VW300傳給VW5000       在DCS對的地址是40001
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(小蜜蜂) 謝謝,昨天已經整明白了。