我想再請教個問題:
用三菱PLC通過一款安川的伺服驅動器去控制一個伺服電機,位置模式,常規情況下,PLC和伺服驅動器之間需要接哪些信號?
看資料后根據自己的理解,認為需要這么幾個信號:報警輸出、報警復位、準備好、伺服準備好、使能、脈沖、方向。

大概過程是這樣的:1、在無報警的情況下,伺服驅動器接收到上位機的準備好信號,主電路開始上電。
2、伺服驅動器主電路上電完成后,輸出一個伺服準備好信號。
3、上位機在接收到伺服準備好信號后,發出使能信號,伺服電機啟動。
4、脈沖和方向就控制了電機轉的圈數和方向。

高手們幫看看我理解的對嗎?



可是我又聽說,回零信號和清零信號也是需要的,不知道這倆信號有什么區別,分別有什么作用?
longfei869
晚來雨打花容瘦,登高喜看山色佳。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 254 點
下載積分: 12069 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-09-19
最后登錄: 2019-10-04
查看longfei869的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-26 12:05
沒用過松下的伺服,三菱的接上脈沖,方向按需要接,伺服急停,其他參數可以搞定