美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

ydg2013
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 129 點
下載積分: 591 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2016-05-13
查看ydg2013的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-12 21:39
一臺自動上料機,因為停機有1年左右,現在重新開機,發現有個伺服馬達反轉,沒有任何報警,是程序有問題還是硬件有問題?歐姆龍的PLC程序,如果從程序里修改怎么改呢?在此謝謝了
ydg2013
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 129 點
下載積分: 591 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2016-05-13
查看ydg2013的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-12 21:49
如果我從另外一臺相同方向的機器上拷貝一個PLC程序下載進去,會不會解決?今天下班前剛碰到這問題,還沒有來得及去試。
之前都是正常的,是什么原因導致這樣反轉的呢?
ydg2013
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 129 點
下載積分: 591 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2016-05-13
查看ydg2013的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-12 22:01
線路連接都是正常,也可以對換正反轉信號線來解決吧?求教怎么從PLC更改呢?歐姆龍的
ydg2013
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 129 點
下載積分: 591 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2016-05-13
查看ydg2013的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-13 14:49
引用
引用第5樓mythic于2014-01-13 14:05發表的  :
停機一年可能是掉電導致內存參數異常,檢查下或者內存參數初始化下

伺服驅動器上的輸出u.v.w任意調換兩項能否改變其方向?
ydg2013
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 129 點
下載積分: 591 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2016-05-13
查看ydg2013的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-01-14 08:56
謝謝各位大俠的指點,排查發現歐姆龍plc nc433模塊壞了