具體情況是這樣的:
我在做畢業設計,然后為了試驗我的程序,把學校電梯模型清除PLC內存了。然后試驗完后,我準備再寫入原來的程序,出現了錯誤,
錯誤號6705 運算錯誤。在運行是才出現的錯誤。
這情況是清除內存和軟元件數據后才出現的。再沒有清除的時候我幾次寫入程序都是對的。
請問這是什么原因。
我在錯誤的壓縮包里附了電梯的PLC的I/O分配表及程序。
具體錯誤在附件中可以看到。
向各位請教一下,如何解決問題,謝謝。
附件: 錯誤.rar (46 K) 下載次數:40
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
ywx163
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1147 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 184789 分
在線時間: 3994(小時)
注冊時間: 2007-05-05
最后登錄: 2024-12-22
查看ywx163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-21 22:05
我幾年前寫了一臺機的程序也跟樓主的一樣,清除過內存的PLC輸進去無法正常,沒清除過內存的輸進就OK了,測試過幾次都一樣,我到現在也沒搞懂。