美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-21 18:28
設備是一臺鄂碎機,37KW的馬達,額定電流75A,使用時間都有10年了,一直沒有什么故障,正常使用,前2天發生一故障:
故障現象:37KW馬達星三角轉換時跳熱繼電器,Y型起動測試電流130A正常,15秒后轉換為三角形,但轉換1秒內馬上跳熱繼電器,熱繼電器設定值為42A,電工把空氣開關、3個接觸器、熱繼電器、馬達全部一一更換,結果還是一樣跳熱繼電器,試拆去連接鄂碎機的皮帶,空轉一切正常,不會跳熱繼電器,測量空載電流三相均為35A正常,三相電流平衡,測試電壓也沒有缺相,電工說是鄂碎機問題,負載太重引起,機修工說鄂碎機1個人用手都轉得動,說100%沒有問題,你推我、我推你,東西修了1天多了還沒有解決問題,請壇里有經驗的高手分析下到底是電氣還是機械的問題!!!
scflysgyt
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 5741 點
下載積分: 14750 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2011-08-03
最后登錄: 2021-06-29
查看scflysgyt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-22 16:26
樓主敘述情況我看了,電工把空氣開關、3個接觸器、熱繼電器、馬達全部一一更換,結果還是一樣,可以排除電器問題。
從這一現象來看是負載過重,這臺鄂碎機已用了10年,機械部分是否做到定期潤滑保養,清理旋轉機構異物,定期檢查更換軸承或者是安裝間隙調整不到位,這些都是造成負載過重原因,建議把機械部分檢修一下,重點是負載過重。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(liu1980) 真誠感謝!