設備是一臺鄂碎機,37KW的馬達,額定電流75A,使用時間都有10年了,一直沒有什么故障,正常使用,前2天發生一故障:
故障現象:37KW馬達星三角轉換時跳熱繼電器,Y型起動測試電流130A正常,15秒后轉換為三角形,但轉換1秒內馬上跳熱繼電器,熱繼電器設定值為42A,電工把空氣開關、3個接觸器、熱繼電器、馬達全部一一更換,結果還是一樣跳熱繼電器,試拆去連接鄂碎機的皮帶,空轉一切正常,不會跳熱繼電器,測量空載電流三相均為35A正常,三相電流平衡,測試電壓也沒有缺相,電工說是鄂碎機問題,負載太重引起,機修工說鄂碎機1個人用手都轉得動,說100%沒有問題,你推我、我推你,東西修了1天多了還沒有解決問題,請壇里有經驗的高手分析下到底是電氣還是機械的問題!!!
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-21 18:42
引用
引用第1樓penzhenjian于2013-12-21 18:33發表的  :
你先把熱繼電器的常閉短接,啟動電機看切換后電流有多大。才好判斷

熱繼電器是富士的,一時沒有備件,試換了個國產的熱繼電器,調到45A,星三角轉換后,還沒有等看清楚電流,就看見熱繼電器內部發紅、有煙出,馬上手動停機,電流應該比較大啊。
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-21 18:50
設備一直正常使用多年,排除是接線錯誤,同時對比另外同一設備,發現帶負載鄂碎機Y型啟動時,馬達轉速比較慢,看上去馬達帶動負載很吃力的樣子,15秒后轉換三角形,1秒內馬上跳熱繼電器。
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-21 18:54
但機工組好幾個同事,反復檢查鄂碎機,跟我說機械100%沒問題!!!頭大。
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-12-21 21:43
引用
引用第13樓hnyyhym于2013-12-21 20:50發表的  :
看了一些回復,搞工控的來回答電工問題,還是不行,熱繼電器它不是接在主電源進線上,它是接在只通過相電流的三根線上,45a足夠了,還有人說要延長啟動時間,告訴你,如果負載有問題,轉速起不來,最長時間也會跳,沒轉換不跳是因為接觸器把電流互感器短接了,如果你認為你的電源沒問題,如電壓太低或線路有接頭燒壞接觸不好,那就100%破粹機有問題。

是的,熱繼電器測量的是相電流,線電流(75A)除以1.732=相電流(45A),排除是設定電流的問題,時間繼電器設定時間10來秒正確,排除是星三角切換時間的問題,Y型啟動時(帶負載測量),測量三相電壓均為380V ,沒有缺相、偏低。
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-12-21 22:08
引用
引用第16樓gcq1240于2013-12-21 21:54發表的  :
樓主,問題解決了告訴下我怎么解決的唄?我也碰到這種問題了  和你一樣也是37KW的電機,也是用了十來年沒事,最近突然不行了,你的還好有個管用的熱保護,我的熱保護壞了,電機直接完蛋。

謝謝大家的意見,明天休息,后天上班再看看,找到故障原因定會發到壇上。
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-12-21 22:17
引用
引用第17樓六安皖杰機電于2013-12-21 22:01發表的  :
皮帶拆了空載試機正常,電氣部分,馬達說明都正常,還是要查查機械部分。。。。

我也是這樣想的,機械故障的概率90%,但機工組2位正副組長+2位正副班長,一口咬定鄂碎機沒問題,我也不懂機械,不好搞啊。
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-12-21 22:27
引用
引用第20樓付玉明于2013-12-21 22:19發表的  :
你好 你的那個柜子上面的熱繼是不是在三角的接觸器下面接著的 如果是這樣  把熱繼短了  啟動的時候看電流   星轉三角的時候  電流會比較大   但是 只在設備運行起來  就會達到正常電流  如果轉三角之后   好長時間  電流還是沒下來    那就是  機械的問題  

是的,熱繼電器是接到主接觸器下面的,你說的方法沒試過,不知會不會有燒馬達的風險,怕擔責?/div>
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-12-21 22:33
以前有一臺220KW的馬達也是星轉三角時跳機,不過不是熱繼電器跳,而是空氣開關和總斷路器一齊跳,修了好久,最后換空氣開關,問題解決。
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-12-22 13:46
引用
引用第24樓bztongyong于2013-12-22 08:48發表的  :
應該是機械的問題,還有就是電機的軸承也檢查一下,慢速沒事,快速問題就凸顯出來了。

電工找不到故障原因,機工組說可能是電機問題,無奈之下也把電機更換了,但故障依舊,排除是電機問題。
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-12-22 13:56
引用
引用第25樓wen_xian_jun于2013-12-22 09:23發表的  :
有可能是電機線圈與電機到熱繼之間的電纜隱性故障引起,我遇到過這種事,查來查去機械與電氣好像都沒問題,最后仔細檢查電機與電纜,全部斷開接頭檢查,還要用兆歐表搖測看。

已在室內控制室使用500V兆歐表,測試過6根馬達線,相間、對地電阻200兆歐以上正常,同一相的相頭與相尾,電阻均為大約1-2歐姆正常,空載一切正常,電流35A,三相電流平衡,可以排除是電纜問題吧。
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-12-23 14:29
引用
引用第20樓付玉明于2013-12-21 22:19發表的  :
你好 你的那個柜子上面的熱繼是不是在三角的接觸器下面接著的 如果是這樣  把熱繼短了  啟動的時候看電流   星轉三角的時候  電流會比較大   但是 只在設備運行起來  就會達到正常電流  如果轉三角之后   好長時間  電流還是沒下來    那就是  機械的問題  


謝謝,故障在今天已經排除。
過程:把熱繼電器拆除起動,馬達運轉正常,三相電流也在額定電流范圍,沒有過電流,等機器運行一段時間后,再接上熱斷電器,也能正常運轉,而不跳熱繼電器,最后判斷是鄂碎機的問題, 廠長已責令機工組檢查鄂碎機!!