美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 369 點
下載積分: 3305 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2016-07-25
查看longfei1982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-18 12:25
我廠現在有一個離合剎車器,直流24v額定電流1A,用繼電器控制離合剎車的時候觸點打火嚴重,F在想用直流接觸器或者是續流二極管加續流電阻(型號不知道怎么定),請教各位師傅給我個觸點滅弧的方案,在此深表感謝。
000518
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 309 點
下載積分: 1064 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2008-12-18
最后登錄: 2024-12-23
查看000518的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-18 20:36

樓主留言:
真誠感謝!我想串聯個電阻和二極管一起用,請問電阻的規格是多少?
000518
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 309 點
下載積分: 1064 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2008-12-18
最后登錄: 2024-12-23
查看000518的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-19 20:39
引用
引用第7樓000518于2013-12-18 20:36發表的  :
[attachment=115987]

不用串電阻,1N5407有3A電流,足夠了。況且你需要頻繁通斷。
000518
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 309 點
下載積分: 1064 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2008-12-18
最后登錄: 2024-12-23
查看000518的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-19 20:41
16樓的辦法也不錯。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(longfei1982) 真誠感謝!