向各位大俠求教:
    背景:   用一電機控制設備上下位移,電機上的編碼器根據上下運動,通過I0.0, I0.1發出脈沖信號,Q0.0正轉,Q0.1 反轉,Q0.2高速,Q0.3低速,此四個輸出接到西門子變頻器上,程序根據脈沖數和方向計算運動部件的位置,運動方向和運動距離
問題:1、 若采用HSCO,該用模式6(帶有增減計數脈沖的雙向計數器)還是改用模式9(A,B相正交計數)
             2、在控制字節設置中,SMB37.5 是允許寫入初始值,此處若設置為1,是允許寫入,但寫入時需要條件,還是系統默認,不需條件,只是在計數器(重新)開始計數時用,計數過程中不再影響當前計數值;此處牽扯掉電后計數初值問題(設備已經調試幾天,為掉電從零開始計數問題很頭痛,我需要掉電后按掉電前的值繼續往下計數)
3、再次提一下上面的問題,高速計數器掉電后我需要從掉電前的計數值開始計數,這個能實現嗎,用的是S7-200 CPU 226 CN,我原來設置:smb37:1111 1100 16#FC,模式9(模式是不是不合適),初始值SMD38設置為0,設置完畢將計數值傳送到VD200,可是掉電重啟后發現VD200變為零且計數從零開始,我需要從原來計數值開始,如何解決,跪求!!!
  4、高速計數器可不可以不與中斷同時用,即只用高速計數器的計數功能來獲取計數值





   跪求各位高手大俠幫助!!!!!
廣交天下朋友,三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
從事電氣方案設計,做運動控制,慣用西門子、歐姆龍、基恩士
軟件共享、技術互助、項目合作請關注公眾號:九紋荷(fshshu )
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24608 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-12-16
查看yamqq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-10 08:01
理論上是可行的,但是可能會有一個周期的脈沖丟掉,還有斷電后的慣性問題