大家好啊,最近遇到一個很奇怪的現象想不通,可能對于你們很簡單,但是我就比較糾結了。所以在此請教。
是這樣的,我安裝的一個光電開關,輸入DC24V電源,用萬用表測了電源輸入端是24V。然后,光電開關正常時,理論上信號端0電壓,光電開關動作24V。
但是我測量的信號線開關正常時3V,不正常時27V。萬用表測電源和測信號,用的是同一個負端點。這是為什么呢?
是光電開關里面的三極管的原因?還是因為有電感?
會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 2110 點
下載積分: 4588 分
在線時間: 667(小時)
注冊時間: 2013-01-17
最后登錄: 2024-12-07
查看會飛的怪獸的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-08 08:46
傳感器的負端應該和控制器的com端短接