求教各位大神,一個壓力表量程為 -1~2bar 選擇的壓力變送器為量程 -1~3bar 輸出4~20mA ,使用FX2N-4AD 模擬量模塊 ,要想在三菱PLC里顯示實際壓力值,這其中的壓力、電流換算或者對應關系該怎么確定?非常感謝 |
---|---|
|
hzfy2013
級別: 探索解密
|
但是實際機器上運行時在無壓力狀態下4AD檢測模擬量轉換成數字量后是400左右,跟計算有出入,有大神知道這是什么原因嗎? |
---|---|
|
hzfy2013
級別: 探索解密
|
不好意思,最近沒在,回復8樓,編程中減去400,可行,可以大致反映出實際壓力值,但是我想弄明白的是:實際測量無壓力狀態下壓力變送器電流大小為8mA,跟理論值一樣,那對應數字量應該是250,實際是400,這其中什么原因造成?怎么調整?謝謝 |
---|---|
|