wang_jinrong
級別: 探索解密
|
FX2N系列無相對絕對指令,怎么去控制伺服走位呀 以前一直在試1N 1S的碰到2N不知道怎么解決這問題了, 求教....各位大俠 可以用什么命令來代替相對絕對命令還是怎么弄呀..///???? |
---|---|
|
xcaq123
工業自動化
級別: 略有小成
|
用PLSY 或者PLSR完全可以實現,就是編程麻煩一些。其實相對脈沖很簡單,PLSY 或者PLSR這兩條指令就執行一次就是相對當前位置的位移量,絕對脈沖的話,你可以先給一個原點位置,然后如果你想要執行絕對位置的話,你可以先用你設定的絕對位置值和當前位置比較(相減),然后根據這個計算結果去執行PLSY 或者PLSR,方向的判斷是:如果設定的絕對位置值和當前位置比較(相減),這個結果是負值那就反向,如果是正值那就正轉 |
---|---|
|