樓主  發表于: 2013-10-20 11:45
求助各位 大俠!
  
         海泰克人機界面PWS5600T 與三菱PLC FX系列,   兩者之間也通信成功, 人機界面上輸入的數值傳不到PLC里面!而且一斷電人機界面上設定的數值歸0 了,


例   人機界面 設定的數值輸入按鈕 屬性 變量寫至 D100   ,其他沒設置!  
  
    PLC中  是  MOV   D100  D50
    
     還需要設置那里   或者 我沒設置對?   還需要設置配方什么的嗎?


   剛弄人機界面    虛心求教,,,   請賜教 感激涕零
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-21 14:12
傳不到PLC,只是你的地址設置不對,或者是進制不對(16進制 10進制 浮點),不能斷電保持的只是你沒有用到PLC里面的斷電保持區域,不是你觸摸屏的關系,觸摸屏的一般不會做成記憶的.
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-21 14:14
還有你上面的指令是D100  傳到 D50的D100的值肯定不會變的
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626