美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

ronkang
倍加福總線
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 348 點
下載積分: 914 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2008-06-24
最后登錄: 2024-12-19
查看ronkang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-15 19:37
硬件連接:224XP+Smart Line ,224XP無電池卡
問題:
1.如果沒有電池卡,是不是實時時鐘做了也沒有用?因為Smart無掉電保存;PLC4天不開機的話,時鐘也不走了。
2.如果沒有電池卡的話,V存儲區如何永久保存?手冊上說可以寫入EEPROM永久保存,即使用SMB31、SMW32,或者在數據塊中寫入初始值。
但是問題又來了,
如果采用在數據塊中寫入初始值,電容掉電后,V存儲區自動寫入初始值,只是很多工藝參數工人需要隨時調整,一旦電容掉電,很多參數還得重新修改。
如果采用寫入EEPROM方式,參數少還好辦。參數多、不連續、數據類型又不一樣,一個一個寫入EEPROM又麻煩。網上說有這方面的庫文件,可是又找不到。
急死人。忘高人指點!謝謝!