美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

1104755958
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 122 點
下載積分: 609 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-10-04
最后登錄: 2014-05-16
查看1104755958的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-06 13:59
請問屏蔽線是兩端接地、一端接地、不接地那個方式好啊,為什么?有酬金 。18694910142號碼
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-06 16:20
一般來說,屏蔽線是單端接地的為好。單端接地,不能形成閉合回路,強制屏蔽層上的每一點電位都為0電位。
兩端接地,屏蔽線和接地體之間形成了一個閉合的回路,屏蔽層內的導線產生的電磁場會在屏蔽層感應出感生電動勢,因為你兩端接地,這個電動勢就會產生電流,電流流動產生電磁場向外部發送。同樣外部的雜波也會在屏蔽層產生感應電動勢,產生電流,從而干擾屏蔽層內部的導線的電流。而且如果兩端接地時,接地體之間存在電位差時,也會通過這條屏蔽層流通電流,也干擾了信號。
不接地,就是沒有屏蔽了,當然也不好。
簽名無效了,麻雀不見了!