三菱FX系列PLC編程口通信協議總覽
該協議實際上適用于PLC編程端口以及 FX-232AW 模塊的通信。
通訊格式:
命令 命令碼 目標設備
DEVICE READ CMD "0" X,Y,M,S,T,C,D
DEVICE WRITE CMD "1"  X,Y,M,S,T,C,D
FORCE ON CMD " 7" X,Y,M,S,T,C
FORCE OFF CMD  "8"  X,Y,M,S,T,C傳輸格式: RS232C
波特率: 9600bps
奇偶: even
校驗: 累加方式(和校驗)
字符: ASCII 
16進制代碼:
ENQ 05H 請求
ACK 06H PLC正確響應
NAK 15H PLC錯誤響應
STX 02H 報文開始
ETX 03H 報文結束

幀格式:
STX CMD DATA ...... DATA ETX SUM(upper) SUM(lower)
例子:
STX ,CMD ,ADDRESS, BYTES, ETX, SUM
02H, 30H, 31H,30H,46H,36H, 30H,34H, 03H, 37H,34H
SUM=CMD+......+ETX;
30h+31h+30h+46h+36h+30h+34h+03h=74h;
累加和超過兩位取低兩位
1、DEVICE READ(讀出軟設備狀態值)
計算機向PLC發送:
始 命令 首地址 位數 終 和校驗
STX CMD GROUP ADDRESS BYTES ETX SUM
例子:從D123開始讀取4個字節數據
02h 30h 31h,30h,46h,36h 30h,34h 03h 37h,34h
地址算法:address=address*2+1000h
再轉換成ASCII
31h,30h,46h,36h
PLC返回
STX 1ST DATA 2ND DATA ..... LAST DATA ETX SUM
注:最多可以讀取64個字節的數據
例子:從指定的存儲器單元讀到3584這個數據
02h 33h 35h 38h 34h 03h 44h,36h

2、DEVICE WRITE(向PLC軟設備寫入值)
始 命令 首地址 位數 數據 終 和校驗
STX CMD GROUP ADDRESS BYTES 1ST DATA 2ND DATA ...... LAST DATA ETX SUM
例子:向D123開始的兩個存儲器中寫入1234,ABCD
02h 31h 31h,30h,46h,36h 30h,34h 33h,34h,31h,32h,43h,44h,41h,42h 03h 34h,39h
PLC返回
ACK (06H) 接受正確
NAK (15H) 接受錯誤

3、位設備強制置位/復位
FORCE ON置位
始 命令 地址 終 和校驗
STX CMD ADDRESS ETX SUM
02h 37h address 03h sum
FORCE OFF復位
始 命令 地址 終 和校驗
STX CMD ADDRESS ETX SUM
02h 38h address 03h sum

PLC返回
ACK(06H) 接受正確
NAK(15H) 接受錯誤
設備強制中的地址公式:Address=Address/8+100h

說明:
1.幀中的BYTES表示需要讀取或者寫入的字節數。
2.地址算法上有說明。
3.累加和是從STX后面一個字節開始累加到ETX的和。
三菱FX系列PLC編程口通信源代碼
fx_comm.h
FX系列PLC四種通信模式的特性
  首先講講FX系列PLC的通信方式。
  FX系列PLC根據使用的通信模塊與協議不同,分為以下四種通信模式:
  1、PLC的N:N通信方式
  2、PLC雙機并聯通信方式
  3、PLC與計算機專有協議通信方式(無須梯形圖,電腦直接讀寫操縱PLC)
  4、PLC與計算機無協議通信方式(梯形圖RS指令方式,可自定義通信協議)
  以下將詳細列出各通信模式的特性:
  N:N網絡 PLC并聯 專用協議計算機連接 無協議通信
傳輸標準 RS485 RS485/RS422 RS485/RS422或RS232
傳輸距離 500m RS485/RS422:500mRS232:15m
連接數量 8站 1:1 1:N(N<=16) 1:1
通信方式 半雙工 FX,FX2c,FXon:半雙工FX2n: 全雙工
數據長度 固定 7bit/8bit
校驗  無/奇/偶
停止位  1bit/2bit
波特率 38400bps 19200bps 300/600/1200/2400/4800/9600/19200
頭字符 固定 無/有效
尾字符 
控制線 ------
協議 --- 格式1/格式4 無
和校驗 固定 無/有效
適用機型 FX2n,FXon FX2n,FX,FX2c FX2n,FXon,FX,FX2c
FX系列PLC專用協議通信指令一覽
  以下將詳細列出PLC專用協議通信的指令:
指令 注釋  
BR 以1點為單位,讀出位元件的狀態  
WR 以16點為單位,讀出位元件的狀態,或以1字為單位,讀出字元件的值  
BW 以1點為單位,寫入位元件的狀態  
WW 以16點為單位,寫入位元件的狀態,或以1字為單位,寫入值到字元件  
BT 以1點為單位,SET/RESET 位元件  
WT 以16點為單位,SET/RESET 位元件,或寫入值到字元件  
RR 控制PLC運行RUN  
RS 控制PLC停止STOP  
PC 讀出PLC設備類型  
TT 連接測試  

注:位元件包括X,Y,M,S以及T,C的線圈等;
  字元件包括D,T,C,KnX,KnY,KnM等。
FX系列PLC專用協議通信指令格式詳解
 約定說明:
     ENQ為請求標志,ASCII值5,VB中以chr(5)表示;
     ACK為正確標志,ASCII值6,VB中以chr(6)表示;
     STX為請求標志,ASCII值2,VB中以chr(2)表示;
     EXT為請求標志,ASCII值3,VB中以chr(3)表示;
     表格中紅色字為需要求和效驗的部分;
     和效驗為每一項的ASCII值的總和轉換成十六進制后區低兩位;
     站號、PLC號、元件數量、和效驗都是以十六進制表示;
     等待延時為0-150毫秒,以十六進制0H-FH表示,如100ms為AH。
  1、批量讀出位元件--BR指令
    格式:
  1 2 3 4 5 6 7 8            15 16 17
PC側: ENQ 站號 PLC號 BR 延時 首地址 數量 和效驗      ACK 站號 PLC號
PLC側:        STX 站號 PLC號 數據 EXT 和效驗 
                  9 10 11 12 13 14     
   [注] 上述中:1、"PLC號"系統默認為"FF";2、"首地址 "應以十進制表示,如首地址"X0018"表示從X寄存器的第18地址單元開始讀取I/O量;3、"數量"表示讀取的I/O量個數;4、"和效驗"是指從"站號"到"數量"之間的各代碼的ASCII碼的累加和;5、PLC側的響應碼中"和效驗"是指從"站號"到"EXT"之間的各代碼的ASCII碼的累加和。6、可以讀出"X"、"Y"和"M"寄存器的內容。
例如:要讀出站號為0的Fx2n系列PLC的X00到X08共9點的狀態值,延時100ms,假設采用Communication Format(D8120)的Format 1 方式::
注  釋: 請求 站號 PLC號 命令 延時 元件首地址 元件數量 和效驗
代  碼: ENQ 0 0 F F B R A X 0 0 0 0 0 9 4 2
ASCII碼: 05H 30H 30H 46H 46H 42H 52H 41H 58H 30H 30H 30H 30H 30H 35H 34H 32H
  您只要將以上蘭色部分的代碼以字符串形式(VB中可以表示為CHR(5)&" 00FFBRAX00000942")發送到PLC,就會有正確的回應信息,如下:
注 釋: 頭 站號 PLC號 元件首地址 尾 和效驗
代 碼: STX 0 0 F F 0 0 1 1 0 1 1 0 1 EXT 0 5
ASCII碼: 02H 30H 30H 46H 46H 30H 30H 31H 31H 30H 31H 31H 30H 31H 03H 30H 35H
  若發送碼有誤,則有以下回應:
注 釋: 頭 站號 PLC號 和效驗
代 碼: NAK 0 0 F F 0 6
ASCII碼: 15H 30H 30H 46H 46H 30H 36H

2、批量讀出字元件--WR指令
  格式:
  1 2 3 4 5 6 7 8            15 16 17
PC側: ENQ 站號 PLC號 WR 延時 首地址 數量 和效驗      ACK 站號 PLC號
PLC側:        STX 站號 PLC號 數據 EXT 和效驗 
                  9 10 11 12 13 14     
  該命令使用方法與1(BR)命令相同,不再贅述。
  3、批量寫入位元件--BW指令
  格式:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9     
PC側: ENQ 站號 PLC號 BW 延時 首地址 數量 寫入值 和效驗 
PLC側:          ACK 站號 PLC號
                    10 11 12
  4、批量寫入字元件--WW指令(M寄存器100單元置"1")
  格式:01FFWWAM01000100010C
  1 2 3 4 5 6 7 8 9     
PC側: ENQ 站號 PLC號 WW 延時 首地址 數量 寫入值 和效驗 
PLC側: 05H 01 FF  A M0100 01 0001  0C ACK 站號 PLC號
                    10 11 12