各位師傅;1,我廠有一臺貼標機,主電機(4KW)和出瓶帶電機(1.5KW)共用一臺變頻器輸出.(5.5KW變頻器).有時候主電機會突然變慢,而出瓶帶電機沒變慢.變頻器頻率沒有下降,請問什么大原因.
2,兩臺變頻器通過AM端子同步運行,兩臺變頻設同一頻率參數(65周),為什么主變頻可以調到65周而次變頻器只可以調到45周左右??請教
skysea
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 200 點
下載積分: 715 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2007-10-05
最后登錄: 2023-05-05
查看skysea的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-03 16:44
比較正常時和變慢時4KW電機的電流變化情況,可以判斷是頻率分配不均還是電機過載.
你5.5KW變頻器帶4KW和1.5KW電機,如果兩個電機都滿載,變頻器選型就偏小.