redskylf125
級別: 探索解密
|
剛接觸PLC不久,搞了一個步進電機(二相)和一個驅動板 驅動板上有 24- 24+ (這個是電源) AM AP BM BP(這是接電機的) 還有一組信號組 就是 CLK- CLK+ EN+ EN- CW CWW 小弟把電源接上了 電機的四根線也接上了 就是這信號線不會接 請教大俠們, CLK(正負) 是不是脈沖信號的輸入, EN(正負)這倒低是個啥,我看網上說有的可以不接 CW CWW 好像是正反轉 我有一個fx2n系統的PLC 我想問一下 我想讓步進電機動起來(不管它是轉多少) 驅動板上的 CLK(正歲) EN(正負) CW CWW 這個怎么和PLC接線, PLC里的程序該怎么編 我看網上說用 plsy 小弟試了一下 好像不行, 請大俠們告訴我 這六根信號線我該怎么接到PLC上 編一個什么樣的程序 才能讓它動起來。 小弟在線等 (能詳細點) 幸苦大俠們了 |
---|---|
|
hsrx001
級別: 探索解密
|
EN 是使能信號 當EN有信號時,電機解除勵磁,手撥可轉。 PLC的24+輸出端串接CLK+ CW+ CWW+ EN+ PLC的輸出COM 串接PLC的COM0 COM1 COM2~~~~~ Y0 端連接CLK- Y1端連接CW- Y2端連接CWW- Y3端EN- 說個最簡單的程序例子 LD XO PLSY K1000 KO Y0 意思是當X0 接通后 步進電機以K1000的速度 運轉KO個脈沖信號 Y0端發送脈沖信號 X0長按長通,松手停止。 Y1有輸出電機正轉 Y2有輸出時電機反轉。 電機的4根線要找到同一繞組,隨便拿一根線和其他3根線連接,發現電機轉動有阻力是說明這兩線是同一繞組,然后連接驅動器的A+ A- 另外一組接B+ B- 其實我也是新手,大家相互學習了。 |
---|---|
|