美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

redskylf125
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 160 點
下載積分: 546 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-07-04
最后登錄: 2019-04-26
查看redskylf125的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-31 13:51
剛接觸PLC不久,搞了一個步進電機(二相)和一個驅動板 驅動板上有 24- 24+ (這個是電源) AM AP BM BP(這是接電機的)
還有一組信號組 就是 CLK-  CLK+    EN+ EN-     CW CWW
小弟把電源接上了 電機的四根線也接上了

就是這信號線不會接  請教大俠們, CLK(正負) 是不是脈沖信號的輸入, EN(正負)這倒低是個啥,我看網上說有的可以不接  CW CWW 好像是正反轉
我有一個fx2n系統的PLC 我想問一下 我想讓步進電機動起來(不管它是轉多少)
驅動板上的 CLK(正歲) EN(正負) CW CWW 這個怎么和PLC接線, PLC里的程序該怎么編 我看網上說用 plsy 小弟試了一下 好像不行,

請大俠們告訴我 這六根信號線我該怎么接到PLC上 編一個什么樣的程序 才能讓它動起來。
小弟在線等
(能詳細點) 幸苦大俠們了
cwf_plc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 173 點
下載積分: 3021 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2011-07-20
最后登錄: 2024-11-11
查看cwf_plc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-31 22:06
CLK(正負)是脈沖信號的輸入,發一個脈沖轉一定角度。 EN(正負)是使能端,使能后脈沖輸入電機才動作。CW CWW 是正反轉控制端。
PLC控制時要根據使用的電壓加限流電阻,一般是24V 2.2K,12V 1K,5V直接接。