三菱Q系列PLC編程中的報警方面的程序一定要用到報警器軟元件F嗎?可以用鎖存軟元件L嗎?各有什么優缺點呢?才開始做項目,求指點,不勝感激!
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1282 個
工控威望: 7632 點
下載積分: 1316 分
在線時間: 2659(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-12-25
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-29 21:29
L,F 都能用, L應該是斷電能保持住,,F 優點是,PLC診斷之后,能顯示出報警點
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1282 個
工控威望: 7632 點
下載積分: 1316 分
在線時間: 2659(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-12-25
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-29 21:29
我們都用F點,有問題留言
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1282 個
工控威望: 7632 點
下載積分: 1316 分
在線時間: 2659(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-12-25
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-12 10:58
圖片:
圖片:
圖片:
三種軟元件 做的報警畫面