各位大俠好,今天小弟做了一個CP1H與三菱E740變頻器通訊程序,程序比較簡單,

就寫了一段變頻器運行的程序,但不管怎樣能變頻器都不運行啊,是小弟程序

沒有寫對還是設置有問題啊,希望高手指點指點,先將程序及PLC設置說明,

程序見附件,其中#1表示變頻器站好。#06代表功能碼。#0008代碼變頻器

參數碼(4009)。#0010表示變頻器運行。PLC設置中是使用串口2,通訊

設置是標準,通訊模式是 HOST LINK ,單元號是0,就這些了,高手解釋下啊

拜托了,謝謝了

附件: 歐姆龍_CP1H與三菱變頻器通訊例程.rar (4 K) 下載次數:1061
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
QQ 20471661
kadgai
維斯將來也,事事皆其所未經者,故常敢破格。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 251 點
下載積分: 4385 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2013-11-11
最后登錄: 2024-10-23
查看kadgai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-02 11:30
LZ,你寫的程序是Modbus-RTU的協議模式,但是沒有選擇串口網關,還有發送標志是A460.00不是應該把數據傳送到D323**后再發送的么,你怎么反過來……