這種方式玩過,是用高速計數器功能來完成的,不過原點復位,加減速需要自己寫些輔助程序來完成,我用KV-40控制過2個步進電機(本身只有1路脈沖輸出),現在運行的很穩定沒出過錯。
xumadc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 326 點
下載積分: 633 分
在線時間: 512(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2024-12-12
查看xumadc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-04 21:15
這種方式和PLC掃描時間無關。
xumadc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 326 點
下載積分: 633 分
在線時間: 512(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2024-12-12
查看xumadc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-11 19:12
22樓的朋友應該是一路脈沖輸出然后外接轉換控制回路吧,在馬達不同時動作的情況下也是一個辦法。
xumadc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 326 點
下載積分: 633 分
在線時間: 512(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2024-12-12
查看xumadc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-13 08:24
脈沖輸出不是普通輸出點,拿KEYENCE KV-40來說,正常脈沖輸出點是R501,而用程序通過高速計數編寫出的另一路輸出為R500,這倆個點非普通輸出點,KV-1000本身自帶倆路脈沖輸出(無查補)通過高數計數也可另外寫出倆路輸出也就是控制四個步進電機。
xumadc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 326 點
下載積分: 633 分
在線時間: 512(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2024-12-12
查看xumadc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-08-13 22:10
樓上的朋友方便把程序傳上來嗎?或可以發給我嗎?郵箱xsfsky@126.com