圖片:
我的傳感器只有三根線如何,我用外部電源24v應該如何連接啊,
com可以和我的外部電源的0v接嗎?
每個傳感器的輸出100mA                                  內部電源24V、COM 端子可以作為傳感器用供給電源400mA/DC24V
請問可以接幾個傳感器,


如果傳感器是PNP的     plc輸入形式為PNP時,內部電路圖是什么樣子的啊,好像官方沒有提供資料啊?

本人初次使用請各位高手指點
Made wish ,517029687
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-12-23
查看sylgq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-15 10:51
信捷PLC的內部DC24伏與傳感器的接法,和外部DC24伏與傳感器的接法是一樣的,棕色線接DC24伏,藍色線接0伏(C0M),黑色線接PLC輸入端。應注意PNP,NPN的接法。