美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-12-22
查看guansky168的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-11 13:59
大家好!我用step5 V7.2編程軟件,想S5-100U CPU102聯機,下載程序,數據線是用USB-RS232+PC-TTY編程電纜,為啥按F3聯機時,老提示錯誤,錯誤代碼是0334,求解!
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-12-22
查看guansky168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-13 09:03
謝了,非常感謝樓上的解答
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-12-22
查看guansky168的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-07-16 09:25
老師們好,我找了一臺帶串口的電腦連接試過了,還是不行。通信線插好聯機時,報警as interface in PG not ready.  把通訊新拔掉,報警time outz超時,我檢查了COM1口沒有被占用,波特率9600,停止位1,偶校檢都對,就是連不上,還有就是我的S5-100u,開機就亮STOP等,模式切換到RUN,還是亮STOP,程序確認掉了,能不能幫我判斷下是不是S5硬件壞掉了,導致聯機失敗的,謝謝大家  
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-12-22
查看guansky168的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-07-16 21:40
恩,謝了,我試試看看,非常感謝
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-12-22
查看guansky168的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-07-18 09:07
還是連接不上,可能是PLC硬件問題,算了,改掉好了