美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 628 個
工控威望: 825 點
下載積分: 21581 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-12-04
查看沙痕的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-02 01:23
110KW-160KW水泵,有沒有誰用過星三角啟動的,幫忙給個解決方案才行,剛開始空載的時候啟動都沒有問題,現在帶負載運行了,星和三角接觸器轉換的時候,總空開掉閘?對于整個過程的觀察,在接觸器轉換的過程中,星接觸器有打火花現象,這是不是所說的電弧引起的短路導致空開掉閘呢?希望高手們給個解決的辦法啊???
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 628 個
工控威望: 825 點
下載積分: 21581 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-12-04
查看沙痕的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-02 10:12
引用
引用第1樓和諧共贏于2013-07-02 07:52發表的  :
你的總空開有多大


總空開800A,下面帶動2路400A的空開分別控制一組星三角啟動,但我這兒那怕啟動一組而已,總公開都會掉閘;應該不會是過流,更多的是短路引起的
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 628 個
工控威望: 825 點
下載積分: 21581 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-12-04
查看沙痕的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-07-02 10:21
引用
引用第3樓木皮于2013-07-02 08:18發表的  :
觸點斷開時都會有火花,負載電流越大火花越大。你的問題看是不是負載是不是重載型,星三角只適合輕載啟動,如在剛啟動時電機無法正常運行引起電流過大,具體情況你卡一下電流和觀察一下電機運行。你熱繼不跳直接跳空開也有點設計上的問題。

水泵應該屬于重型的吧,我后用變頻啟動運行過,電機是滿負載運行的,電流達到240A左右;;星啟動后,電機是正常起來了,而且電流表顯示也是在230-250A,轉換三角就掉閘;;“你熱繼不跳直接跳空開也有點設計上的問題” 這個問題值得深思,想找個解決方案~~!
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 628 個
工控威望: 825 點
下載積分: 21581 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-12-04
查看沙痕的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-07-03 00:19
引用
引用第12樓雪花飄飄于2013-07-02 17:13發表的  :
啟動一組后總開跳閘那400A分開關不跳閘嗎?

有時候跳,有時候不跳
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 628 個
工控威望: 825 點
下載積分: 21581 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-12-04
查看沙痕的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-07-04 23:12
引用
引用第24樓周紅軍于2013-07-04 18:58發表的  :
問題是出在星三轉換的時差不對。我做了不下幾百臺的星三啟動柜,最大的星三啟動是260KW的。沒出現過像樓主的現象。是二次線的問題。一般在75KW以下的可以做成常規的星三啟動方式。在100KW以上的必須做成斷電切換的模式。也就是說切換時是斷電切換。只有這樣才可以避免弧光短路的問題。

切換時的斷電切換,這個時間一般為多少好,太短了達不到效果,太長了可能會造成電機的二次啟動,希望您給個說明,謝謝~~~!
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 628 個
工控威望: 825 點
下載積分: 21581 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-12-04
查看沙痕的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-07-06 00:26
引用
引用第26樓現實記于2013-07-04 21:51發表的  :
應該是空氣開關承受最大電流剎間的時間不夠長才跳閘的

說得有道理,能不能具體的說明一下嘛,請舉個例子,謝謝
[ 此帖被沙痕在2013-07-07 12:10重新編輯 ]
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 628 個
工控威望: 825 點
下載積分: 21581 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-12-04
查看沙痕的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-07-07 12:15
引用
引用第34樓史文華于2013-07-06 08:10發表的  :
啟動電流降到最低后延時2秒.斷電一秒后轉到△運轉,啟動200KW以下保證沒問題,前提是離變壓器不能太遠,線徑足夠大.樓主所說的越級跳閘一般是空開靈敏度問題.

你的這一說法,很有道理,應該是一位經驗比較豐富的工程師才這么設計的,大多數人都會按照常規的去設計;經過這個工程的調試,感受很深!