出口設備,對方的供電是三相440V,60HZ,采用西門子的小型斷路器遇到問題,就是這些小型斷路器電壓等級都是400V的,如果對方的電壓波動10%,那就三相達到484V,西門子的小型斷路器能承受的了嗎? |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
人家那里440V是標準電壓,不會給你配個440變380的電力變壓器,該設備裝機容量100多KW,不可能給你配變壓器的。 |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
三相小型斷路器只有400V電壓等級的,沒有更高電壓等級的了,愁死我了。 |
---|---|
|