226繼電器輸出的,Q0.0輸出PWM,周期5秒,占空比20%,編程軟件里為什么監測不到Q0.0導通?實際觸點用萬用表量了會通1秒斷4秒,當然Q0.0指示燈也會亮,換成Q0.1也是一樣,大神們,分析下原因
李佳偉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 180 點
下載積分: 7843 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2013-04-25
最后登錄: 2024-12-13
查看李佳偉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-21 12:40
PWM或PTO都需輸出類型為晶體管PLC,繼電器無法輸出高頻率信號