三菱FX1N MT的PLC  用 DRVA就不行了 把脈沖頻率調成0他還是發脈沖 不管調多少伺服始終保持一個速度運轉,
用PLSY指令控制伺服可以調節速度(就是脈沖頻率),可以改變伺服馬達速度。求助是什么問題。
程序就寫一步發脈沖的,
laosong53
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 376 點
下載積分: 1466 分
在線時間: 494(小時)
注冊時間: 2007-08-20
最后登錄: 2017-12-27
查看laosong53的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-16 07:53
仔細看看 "FX1S,FX1N,FX2N,FX2NC系列編程手冊" p365-p366  和p228 就應該看出DRVA和PLSY指令輸出頻率的區別了