    樓主  發表于: 2013-06-08 18:32
    圖片:
    問題描述:
    1.用倍加福編碼器以前計數正常,現在有一相居然無輸出了
    2.用另外一個意而創編碼器,剛開始轉了10圈計數正確,但是后面也居然只有一相亮了
    3.圖中模式為PNP模式,編碼器采用推免式,用了2種接線方式都一樣的結果,請問我的接線有問題嗎?
    4.用C251如何做4倍頻,難道*4嗎?

    詭異啊!求指教,見上圖
    老家伙學電工
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 326 個
    工控威望: 466 點
    下載積分: 1015 分
    在線時間: 329(小時)
    注冊時間: 2010-11-10
    最后登錄: 2024-11-14
    查看老家伙學電工的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2013-06-11 20:15
    剛剛經歷一次,3U接的OMRON的編碼器,600脈沖的,試了好多次接線都無效。以前用的電源是從PLC取的,后來電源直接從開關電源取,(0V 和PLC的地不要短接),試車,正常。
    4倍頻,不知道什么意思。