小侯
小侯
級別: 工控俠客
|
現我有一A3A CPU + AJ71BR11 其中AJ71BR11的 RUN燈送電后一閃就熄 查過手冊是說“WDTエラー,SP.UNIT ERROR発生” 煩請熟知A TYPE的弟兄協助一下 ========================================== 是舊設備要添加新系統 所以用A3A和Q03UDE聯機 由Q03UDE 用GPPW內的MELSECNET通訊測試顯示通訊中止 由A3A 用GPPW內的MELSECNET通訊測試顯示找不到模塊 Q03通訊測試畫面 A3A通訊測試畫面 現在已經解決原來是硬體上出問題 已更換硬體 並且通訊成功了 [ 此帖被小侯在2013-06-10 09:10重新編輯 ] |
---|---|
|
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
|
1臺怎麼連接? |
|
---|---|---|
|