美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

linjianan78
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 2121 點
下載積分: 11351 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2012-12-14
最后登錄: 2024-12-24
查看linjianan78的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-09 21:34
相對地址定位時(使用DRVI指令),定位過程中能不能改變速度.
原來用FX2N-10PG的時侯是可以在中途改變速度的,因為我用的是循環運行,變速器的精度不夠,想在最后一個工作位快到原點位置時減速,用中斷定位回到原點,再清除數據,目的是解決累積誤差。
[ 此帖被linjianan78在2013-05-13 10:02重新編輯 ]
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1810 個
工控威望: 2072 點
下載積分: 2728 分
在線時間: 2234(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-25
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-14 20:29
最后一下用DVIT ,不用減速的。
FX3U本體脈沖功能沒有在定位過程中變速的功能。