huangpeng
級別: 論壇先鋒
|
變頻器問題,把變頻器下限設35HZ 我0到5V控制變頻器 那我0V 的時候變頻器是不是35HZ運行 |
---|---|
|
huangpeng
級別: 論壇先鋒
|
按你這么說 啟動就是35HZ 多沒有個加速過程了 |
---|---|
|
huangpeng
級別: 論壇先鋒
|
概念是2個不同的 , 但是在實際 應用上是的聯系一起的, 馬達一般情況不是可以低于35HZ 運行的 0到5V是PLC pid調節輸出值控制變頻器的所以 就需要這個功能 |
---|---|
|