美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

jfjb88
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 147 點
下載積分: 559 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-09-18
最后登錄: 2018-10-02
查看jfjb88的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-25 20:39
各位37kw風機軟啟起動,用100空開可以嗎?
xfxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 206 點
下載積分: 932 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2011-12-25
最后登錄: 2022-04-21
查看xfxcy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-26 20:54
我會告訴你們我選擇開關容量是按1.5-2倍來選嗎?國內的開關一般用人民電器、德力西、正泰等,按額定電流選擇就算不會跳閘,可是使用一段時間觸頭就會氧化而發熱有沒有?搞生產安全第一、穩定第一。
xfxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 206 點
下載積分: 932 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2011-12-25
最后登錄: 2022-04-21
查看xfxcy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-26 20:59
帶電機的,7-15千瓦開關、接觸器一律100A;18.5-30千瓦開關一律160A,接觸器125A;熱繼電器按額定選擇即可。別說成本,穩定安全的運行,回來的效益比這多多了。
xfxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 206 點
下載積分: 932 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2011-12-25
最后登錄: 2022-04-21
查看xfxcy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-26 21:07
37千瓦風機根據負載不同,運行電流在50-60安左右,如果是我來選擇的話,因為是軟啟動,開關200A-260A,線根據距離25平方-35平方銅線,電機保護器過電流選擇在實際電流1.2倍左右。安全穩定第一,呵呵呵呵呵