旋風龍拳
級別: 探索解密
|
大家好,我是個小程序猿,對工控方面算是一個小白。有幾個問題想問一下各位大蝦: 我現在做的是上位機軟件通過串口通訊給plc發指令,然后PLC來控制檔桿機抬桿。(類似于高速公路上ETC收費,讀到車輛信息,系統扣費以后檔桿自動抬起來。) 我想問的是:1、PLC(晶體管輸出)的輸出端可以直接接在檔桿機上來控制嗎,還是中間要加繼電器之類的?(檔桿機控制板上,控制抬桿的端子跟其com端短接一下就可以抬桿)。 2、我現在是PLC輸出直接接檔桿機。具體是:服務器上運行上位機軟件,通過網線tcp/ip接到一個串口服務器(磨砂的),然后plc通過串口接在串口服務器上。現在的問題上,我操作上位機程序,偶爾會出現發了指令檔桿機不抬桿的情況。但是手動點擊一下程序上的抬桿按鈕,檔桿就會抬起來。其實這兩種是調用的同一個方法。(我可能表述的不是很清楚,參考高速公路收費站可能會更好的理解一點。)希望大家幫我分析一下問題出現在哪?我的指令肯定是發了。問題會是出現在哪一個環節上? 先謝謝各位了。 [ 此帖被旋風龍拳在2013-04-19 16:17重新編輯 ] |
---|---|
|