這是一臺中頻淬火電源的冷卻出水箱,上面有20多根出水管線,而每一根管線就是給中頻電源內部晶閘管、電抗器冷卻用的,當發現其中一根有水堵現象時,此時出水流量將會減少,很容易引起電源內部晶閘管、電抗器損壞,為此,我們工作一會就需要過去看看是否正常,我在想能否在每一根管線上加裝一根水溫傳感器,當水溫高的時候就說明有水堵現象,此時報警,然后再進行這根管線疏通,以避免引起器件燒壞現象,不知道使用什么形式的傳感器,特請教壇友們的幫助,附圖就是出水箱現狀,謝謝!


nhsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 478 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2017-12-19
查看nhsl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-17 14:57
如果使用其他形式的傳感器也可以,希望壇友們給出個主意,謝謝!
nhsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 478 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2017-12-19
查看nhsl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-17 16:27
引用
引用第3樓john42tw于2013-04-17 16:24發表的  :
1.加熱電偶線監測溫度溫度過高發出警報
2.加水流開關 當無水流過時 開關ON

如果加水流開關的話,水流量能否根據自己的需要來設定?

加熱電偶的話,是不是需要配套溫度顯示儀表?20多個的話,這個儀表盤估計不小。是不是需要在每根管線上加裝一個三通,單獨給熱電偶上設置一個口?有這種尺寸的熱電偶嗎?

謝謝!
nhsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 478 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2017-12-19
查看nhsl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-18 05:31
引用
引用第9樓782281242于2013-04-17 22:36發表的  :
加壓力控制



這個主意還不錯,使用水壓開關?
nhsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 478 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2017-12-19
查看nhsl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-18 11:00
樓上的朋友說的流量開關以前考慮過,因為尺寸太大不太好安裝吧