美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

sccgkong
不是每次都會成功,但是必須每次都有進步
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 1374 點
下載積分: 916 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2010-06-21
最后登錄: 2024-07-05
查看sccgkong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-13 11:20
如題,我需要采集5-300V交流信號到PLC記錄接通次數,請問大家有好的建議嗎


5-300V轉換成開關量接到PLC輸入
[ 此帖被sccgkong在2013-04-15 16:40重新編輯 ]
得之坦然,失之淡然,順其自然,爭其必然
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-15 11:28
將5~300V的交流電壓接入電壓表(電子式)
PLC讀取電壓表的值
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(新聞聯播) 比較靠譜