引用第8樓紅燒肉1960于2013-04-11 20:45發表的  :
4極電機可用6平方,6極電機最好用10平方,主要還得看你的負載

選電機線和電機極數有關嗎?
dw123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 275 點
下載積分: 959 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2012-12-22
最后登錄: 2020-05-19
查看dw123456的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2013-04-13 18:35
我公司15空壓機用4的電纜,不是單根,長年運行,軟線
老農荷鋤
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 566 點
下載積分: 4299 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2013-04-13
最后登錄: 2013-10-03
查看老農荷鋤的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2013-04-13 20:05
6平方銅線足夠了
jmshtytt
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 147 點
下載積分: 5912 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2013-04-02
最后登錄: 2013-09-05
查看jmshtytt的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2013-04-14 08:28
要考慮負荷大小、距離、敷設方式、環境、級數及運行方式等綜合考慮
協手闖天下
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 2903 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2011-12-03
最后登錄: 2024-08-12
查看協手闖天下的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2013-04-14 20:01
電機線6平方就夠了,電源線10平方就可以了
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-25
查看zsh340的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2013-04-14 20:05
15KW電機,星三角起動,主線用6平方足夠了。當然線越大越好嘍,但也要考慮一下經濟方面
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
協手闖天下
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 2903 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2011-12-03
最后登錄: 2024-08-12
查看協手闖天下的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2013-04-14 20:06
我曾經見過用1.5平方的電纜線來做3個3KW的水泵的電源線,用了差不多一年都沒事
xuehua1125
液壓機、油壓機、氣液增壓機
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 263 點
下載積分: 7310 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2011-07-06
最后登錄: 2024-12-12
查看xuehua1125的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2013-04-14 20:23
我們廠也是用的6平方的,沒有什么問題啊
液壓機、油壓機、數控壓裝機
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2013-04-14 21:37
6平方銅線足夠了,因為樓主的電機接法使用的是星/三角,要使用的6條6平方銅線,每條線只有額定電流的一半。若是直接起動,建議用10平方的電纜。
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 858 個
工控威望: 5759 點
下載積分: 11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2011-12-24
最后登錄: 2018-07-22
查看wananjushi的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2013-04-16 09:08
6平方就夠了
wananjushi
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 762 個
工控威望: 1855 點
下載積分: 2307 分
在線時間: 1062(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2024-12-25
查看leechonghua的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2013-04-16 09:38
6平方毫米用于星三角絕對夠,相當于2X6平方毫米的了!!!!
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-09
查看靜芳的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2013-04-16 09:40
星三用6MM的足夠了。如果變頻器啟動,4MM都夠了。工作電流才23-25A。