美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

樵窗聽雨
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 171 點
下載積分: 596 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2013-03-09
最后登錄: 2021-05-23
查看樵窗聽雨的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-30 16:06
各位老師:三菱的定位指令ZRN,DRVI,DRVA在FX1S或者FX1N中輸出脈沖端口僅能Y0或者Y1.如果我把這三個指令用在FX3U中輸出脈沖端口是否也僅能Y0或者Y1?現要用到三軸,脈沖端口是否能指定Y0,Y1,Y2?謝謝!唉!三軸只在歐姆龍的PLC用過,F(xiàn)X3U沒用過。可領導指定要三菱。
zhanggobo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 298 點
下載積分: 746 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2009-10-02
最后登錄: 2024-11-20
查看zhanggobo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-30 17:24
完全可以用,