美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

957858576
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 140 點
下載積分: 510 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-03-04
最后登錄: 2021-06-02
查看957858576的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-27 20:35
FX1N-485-BD與MODBUS-RTU協議的溫度采集器通訊上了(通訊燈閃爍),但沒數據出來,請問是那里出現問題???
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71589 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2024-12-11
查看vdadiv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-02 00:43
通訊燈閃爍~并不代表通訊就能建立,FX1N-485-BD應該有2個通訊燈,發送和接收,發送燈閃爍,只
表示plc有發送資料,不能確認溫度采集器就能接收到正確的資料,接收燈閃爍表示溫度采集器
有回復,可以接收儲存到plc,判斷回復的訊息...
我都是先試由plc發送資料出去,看溫度采集器的反應,再試接收資料...
MODBUS-RTU...是二進制的資料,CRC檢查,FX1N必須寫好CRC檢查的程式,才能正確通訊...
CRC檢查的程式不好寫,加油!