美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

957858576
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 140 點
下載積分: 510 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-03-04
最后登錄: 2021-06-02
查看957858576的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-27 20:35
FX1N-485-BD與MODBUS-RTU協議的溫度采集器通訊上了(通訊燈閃爍),但沒數據出來,請問是那里出現問題???
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 577 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-12-23
查看litung的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-03 08:28
1N的幫不上忙
3u的crc很容易,有內建指令可以使用。

1. 先確認二者的接線都正確,有是a與b是要對調的。
2. 有無使用終端電阻
3. 通訊協定設定是無ok,是否有設定錯誤,一般我都用 n,8,1
4. CRC-16的計算是否ok
5. 去了解該溫控器的相關位址:比如讀/寫位址,run/stop的位址
  
祝好運,加油。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G