木皮
學海無涯
級別: 家園?
|
本人想用一臺變頻器的的輸出電壓(0-10V)控制另一臺變頻器的運行頻率但想要在前面一臺變頻器停止時后面那臺不能停止而轉為低頻運行(后面那臺啟動信號沒斷開)。所以我想把后面那臺變頻器的最低頻率設為30,現在問題就是前面那臺停止后后前那臺也停止了。停止鍵一閃閃的。請問一下要達到這個控制要求要怎么做。謝謝了。 |
|
---|---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園?
|
Q:本人想用一臺變頻器的的輸出電壓(0-10V)控制另一臺變頻器的運行頻率但想要在前面一臺變頻器停止時后面那臺不能停止而轉為低頻運行(后面那臺啟動信號沒斷開)。所以我想把后面那臺變頻器的最低頻率設為30,現在問題就是前面那臺停止后后前那臺也停止了。停止鍵一閃閃的。請問一下要達到這個控制要求要怎么做。謝謝了。 請問您的需求是否為下 A臺為放捲 B臺收卷 當A臺頻率信號為0HZ/0V時,B臺需以一定速度運轉到張力固定點後,由運轉接點A臺B臺兩臺同步停機 因為您的迴路來說問題不大可能您需求無法達到,同步性,還有B臺無法以低速運轉 ANS:有機種做法便宜跟貴的 用三個V, R,由一個調整A.B.臺連動速度一個做B臺連動比值一個做低速運轉設定 由繼電器接點切換其功能 用比例連動盤做其需求 |
---|---|
|