美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 939 個
工控威望: 1397 點
下載積分: 1615 分
在線時間: 148(小時)
注冊時間: 2008-07-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ccy5156的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-14 18:38
我有一臺三菱伺服控制器J2S,經常報警AL30,我加裝一個制動電阻后,制動電阻發熱量非常嚴重,還是有報警,只是報警的頻率低了一些。我想請教一下是什么原因引起的。該怎么處理?謝謝
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 12:57
引用
引用第5樓ccy5156于2013-04-09 12:30發表的:
和加減速有沒有關系?

要看實際情況,加減速時間延長后對設備動作無影響建議加長。
按照手冊說明延長加減速可以降低AL30報警頻次,但可能仍無法根除。
關鍵還是電阻。
發熱過大可用風扇強制排風冷卻。