美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

shfxfa
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-06 19:28
前天遇到的一個現象,一臺移動的小設備,用的兩個60AH的12V的電瓶(串聯24V),用著一會就欠壓,欠壓繼電器保護停機了,量了一下電壓負載側只有22.5V(打印機和觸摸屏),再量了一下接線端子的電壓,分別為12.2V和10.5V,懷疑其中一個電瓶壞了,直接量兩個電瓶出線端總電壓是24.5V,再量一下單個電瓶電壓,可是量下來兩個電瓶都是12.3V,懷疑是線路或接線端子或欠壓繼電器有問題引起的壓降,可是查了個底朝天,該換的都換了還是不行,最后實在沒辦法找了一組新電瓶換上去就好了,為什么出現這種現象呢?就算電瓶時間長了老化了應該是電瓶側直接會有壓降,而是在大概0.5米的導線后出現了壓降(線路和接線端子及負載確定好的),以前遇到的都是電瓶側直接有壓降基本十幾分鐘就搞定了。
shfxfa
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-08 13:54
樓上兩位師傅,線頭啥的都好的,也是帶載后測的電壓,這點常識我還是有的