美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

羅文
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 162 點
下載積分: 1048 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2011-09-11
最后登錄: 2020-09-15
查看羅文的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-27 09:55


  各位師傅有一事相求、公司一條流水線設備、有七個工作點,由于操作員工把主電源關掉一次,在次開機后,造成一工作位操作板上按鈕無用,沒有信號輸出,面板上所有指示燈不亮,由于采用的是QJ61BT11N485通信模塊遠程I/O站工作、分配給此工作位的站號分別是:41、42、43、45、46、47、剛開始以為是電源問題經檢查電源都正常、經過查看發現41號站出現問題、此模塊上的:PW:電源燈工作正常、LRUN:運行燈不亮、LERR:故障提警燈不亮、以為是此模塊損壞更換一只全新的,重新調到41站號故障依然存在、編程軟件測試此站通信時好時壞、以為是485通信線故障但是該換的都換了還是不行、最后沒有辦法更改了站號用40號站替換了41號站,重新分配輸入I/O信號,才能免強開機工作,但由是是應急處理,所以要那位師傅給個解決辦法,出現這樣的問題一般是軟件上,還是硬件年的問題,
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 785 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-27 11:51
怎么叫;;才能免強開機工作;;行就是行;不行就是不行;檢查輸出有沒有輕微短路的地方;
樓主留言:
謝謝你的回復、我說能免強開機行運就是說能將就工作,我們現在了只有這樣的辦法,你說的看是不是有短路,我也這樣想過,但更換一只新模塊只接上485通信線也是一樣的故障,沒有接任何輸入點。