各位師傅有一事相求、公司一條流水線設備、有七個工作點,由于操作員工把主電源關掉一次,在次開機后,造成一工作位操作板上按鈕無用,沒有信號輸出,面板上所有指示燈不亮,由于采用的是QJ61BT11N485通信模塊遠程I/O站工作、分配給此工作位的站號分別是:41、42、43、45、46、47、剛開始以為是電源問題經檢查電源都正常、經過查看發現41號站出現問題、此模塊上的:PW:電源燈工作正常、LRUN:運行燈不亮、LERR:故障提警燈不亮、以為是此模塊損壞更換一只全新的,重新調到41站號故障依然存在、編程軟件測試此站通信時好時壞、以為是485通信線故障但是該換的都換了還是不行、最后沒有辦法更改了站號用40號站替換了41號站,重新分配輸入I/O信號,才能免強開機工作,但由是是應急處理,所以要那位師傅給個解決辦法,出現這樣的問題一般是軟件上,還是硬件年的問題,