我們公司去年為一家銅箔廠安裝了四套銅箔分切機。自從去年六月開始到現在陸陸續續已經燒壞了五臺富士MEGA的變頻器,檢修報告為電源模塊燒壞,可能是輸入電源問題。另有一臺是外部控制端子失效,但面板操作正常。經廠家確認我們設備所用電源是他們以前舊設備上的電源,且沒有什么穩壓措施保護,他們以前的設備一直都沒燒過機器,就是我們安裝的設備老是燒變頻器,而且還燒壞了三個三菱張力控制器。但是我們用的電氣設備電壓等級也是合理的,4KW的電機用5.5KW的變頻器,控制回路也沒問題,380和220的回路是完全分開的,主電源輸入側加裝了交流電抗器但還是有燒電氣設備的現象發生。不知道有沒有同行也碰到過類似的問題,請師傅們談一下各自的經驗意見吧。謝謝了!
13957574621
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 436 點
下載積分: 707 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2021-07-07
查看13957574621的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-10 21:58
不知道樓主說的燒變頻器是,不是同一個電,,機上變頻器,一般象這樣的情況,應當是電機的絕緣不好,富士變頻器就這點不好,電機保護啦,變頻壞啦,還有就是老是跳溫度過高,現在看你的張力控制器都要壞,那變頻器肯定更加要壞啦,建議樓主換電機,零線與地線要嚴格分開,也不要接電抗器,電抗器只有壞處,沒好處的