美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

jiaglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 262 點
下載積分: 2409 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2011-10-30
最后登錄: 2024-12-26
查看jiaglong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-29 10:46
   最近在編寫PLC程序時,由于使用了STL步進控制指令,使用上升沿的時候,PLC老是抓取不了,應該是受限于PLC的掃描周期吧。你們平時都是怎么處理的啊?
qaz222
專業自動化
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 175 點
下載積分: 1027 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2012-10-25
最后登錄: 2022-02-19
查看qaz222的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-29 17:21
你用什么PLC?我用三菱Q02U是沒有出現這種現象。但我到現在都一值但心出現像你這樣的問題。
樓主留言:
不管什么PLC都有可能出現這種問題的啊,上升沿就是一個掃描周期啊,如果這個掃描周期內沒有執行到這個step,你的這個上升沿就作廢了啊,這樣一個系統應該不是處于一個穩定的狀態,有可能一時碰上,一時碰不上的吧,現在我就是把上升沿在Step外部置位一個狀態為,用完后立即復位掉,效果還可以,沒有發現這種現象了。
承接電氣編程,非標設備開發維護