          今天我去現場做季度安全點檢,發現一配電柜上一個100A的電流變外表碎裂,指針折彎,損壞嚴重,我就跟領導反饋,大家知道領導叫我如何去做嗎?那S  B說你把它拆下來吧,我照樣品去給采購買,當時我就說,不能拆,經過互感器,接的電流表,2次側不能開路,會有危險,接著一些怕馬匹的垃圾,說什么上次都拆過一個,我直接叼他,有本事你去拆啊,誰說可以拆誰去,反正我不去。
     問了幾個同事都說可以拆,原來我這隊伍里面這么多水貨,哎,看走眼了。
     大家伙說說,能直接拆電流變而不馬上把新的裝上去嗎??  
    這垃圾主管是無知呢還是想害我?
szba
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 202 點
下載積分: 298 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2007-10-30
最后登錄: 2024-12-09
查看szba的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-18 00:31
是電流表吧,如果是電流表,那是可以拆的,還有如果配電屏是正規屏,那有個電流接線端子的,那邊有短接的連接片的,只要把那連接片推過去,鎖緊就短接好,下次裝好表時,再松開那連接片就行的。電流的接線端子一般比較高一些,很好和別的端子分開的。另,如果沒有端子也是可以拆的,拆時短接電流表二個接線端也是可以的,不短接也沒關系的,拆完后再短接也行,只要不長常時間開路就可以的,因常時間開路,那很容易高壓燒壞電流互感器的,開路時的電壓是高,但拆電流表沒什么關系的,因短路時電流最大才5A的,開路時電流等于0,只是電壓高點,因我們經常拆,沒有感覺不妥的,只是拆時注意人不要去接觸配電屏的外殼,因外殼是接地的,祝你好運,注意安全就是了,還有一點你可以考慮一下的,那就是看看變比了,如果不是滿負荷,那二次的電流就更小的,電壓也就更低了,放心就是了,但安全第一!!!