樓主  發表于: 2012-12-15 17:31
JPS變頻器顯示0.0P(電壓過高),設定過輸入電壓設定值,但是運行一段時間(不定時)又報警。復位后又可以啟動。而同一電箱同一規格參數一樣的其他三個變頻器又能正常運行,請教各位大俠,這是什么問題。
業精于勤
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-15 20:58
幫你頂!變頻器要設置輸入電壓嗎?學習了
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-16 15:57
你把變頻器調換一下,看還會出現過壓問題嗎!這樣就先搞清楚是負載問題還是變頻器問題!還是電源質量問題!如果是負載慣性很大就加制動電阻,如果是變頻器設置問題!那你看說明書了,加速時間,如果不影響工藝的前體下最好設置長一點,問題總有解決的辦法的!祝你好運!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(wglgw) 感謝!
    bocc
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 622 個
    工控威望: 5239 點
    下載積分: 3143 分
    在線時間: 986(小時)
    注冊時間: 2009-09-13
    最后登錄: 2016-07-01
    查看bocc的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-12-16 16:13
    加減速度設置長一些!還有是變頻頻本身硬件問題,僅供參考。